Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts

Messages - GrishON

#1
На ТЕЦ 1(Львів) дійсно проводять капітальні ремонти котлів, та це все робиться з метою відмивання грошей( на власні очі бачив кошторис по одному з котлів,складений майстром на 3.5 млн грн, а повернули після затвердження керівництвом на 8!!! млн грн, з тим самим обсягом робіт), ось так от... деякі котли досі не мають ЗЗП, палимо ганчіркою на дроті промакнутою маслом!!!...аж смішно :)
#2
Цитата: :-) від 30.01.2015 20:00:33
Цитата: Alter від 26.01.2015 20:08:22
Питання до GrishON, кажуть мов там якесь нове керівництво вже трохи часу і наче щось намагається привести до порядку. Наскільки правда і що саме?

#3
Цитата: Alter від 26.01.2015 20:08:22
Коротеньке питання - а шо то є за одиниця виміру тиску - "ата"? Можливо пан GrishON мав на увазі "атм"?
П.С. У тру-теплотехніці особо не розбираюсь, тому в разі чого буду вдячний за поповнення знаннь.
П.П.С. Що та то скаже пан Головний Теплотехнік:-) ?
АТА - Абсолютний тиск, ще буває АТН - це надлишковий...
#4
Цитата: Машиніст від 25.01.2015 12:28:43
GrishON, Ви трошки з посиланням переплутали, я про Дарницьку ТЕЦ Києва писав, а на Львівській і не був-то :)

Взагалі - цікавий котельний зоопарк у Львові ))
Якщо про Дарницьку ТЕЦ писали, то вибачте, просто дуже велика схожість з Львівською, а параметри явно не збігались.
#5
Цитата: :-) від 05.04.2011 20:47:55

6-9-й котли на ТЕЦ-1, фірми Borsig, (в Пузатій Хаті біля Контрактової, друкарка Борзіг-Райнметал стоїть, то теж приклалися :) ), десь по 30-32 ата, якщо не помиляюся, то 15 т/год перегрітої пари, 5-й - Мітсубісі - 30 т/год. Але його не розпалюють, бо задофіга, регулювати складно турбіни часто вилітають. ТГ-2 - Р-12-шосьтам, ХТГЗ, то блискавка спалить, то автоматика сама полетить, в 95-му ставили. А ті старехні сіменсівські досі крутяться, але 2 - в одної полетів збуджувач у одної сам генератор, тому в тандемі. Може вже відремонтували, але навряд.



Не знаю, звідки у вас, пане Машиніст, така інформація про потужності котлів на Львівській ТЕЦ-1, НУ ВИ ЯВНО ЇЇ ЗАНИЗИЛИ. НЕ ЗНАЮЧИ КРАЩЕ НЕ ПИСАТИ НІЧОГО... ХОЧУ ВАС ПОВІДОМИТИ ПРО ТАКЕ:

1.Котел №6 не Борзіг, а Штейн-Мюллер (модернізований варіант Борзіг) і його парова потужність - 50 т/год. (з 1954 року на ТЕЦ, компановка 1937 року) тиск робочий 22 ата.

2.Котли №7,8,9 Борзіг,але :
а)Котли 7,8 - Парова потужність - 45 т/год(оригінальна компановка) тиск робочий 22 ата
б) Котел №9 (модернізований у 2004-2005 роках ) його парова потужність - 70 т/год,робочий тиск 23 ата.

3. Котел №5 дійсно Мітсубіші,але його парова потужність - 100 т/год, робочий тиск 25 ата. Не розпалюють вже 17 (!!!) років, тому що під час останнього капітального ремонту там поставили труби з неякісного металу і він часто протікав ,його замахалися ремонтувати...